消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防系统| 压力表-精确度、量程、检定周期!

发布时间:2021-07-02 14:05消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:在很多系统中,压力表是系统正常运行的重要保障!

按精确度等级划分,压力表主要分为"精密压力表"和"一般压力表"。建筑工程行业多采用一般压力表,一般压力表是指精确度等级等于或低于1.0级的压力表、真空表及压力真空表。

精确度、量程、检定周期等,是压力表的关键要素,存在较多误区!实际应用的问题很多,主要集中在四个方面:

1、概念错误:实际应用中,主要使用一般压力表,很多人不理解一般压力表的概念。

2、量程选型错误,这个问题较多发生在消防水泵的吸水管路上!

3、精确度理解错误!

4、通病:忽略定期检定!

本文所述的压力表,主要针对消防系统,也适应其他采用一般压力表的场所!

第一章 前言

为方便理解,我们将常用的压力表分为两类:

一、工程采购压力表:

这类压力表通常由设计师选型,并在施工阶段采购安装,须关注主要分类(第二章)、精确度(第三章)、量程(第四章)、检定周期(第五章)等主要指标!

二、产品配套压力表:

这类压力表由厂家配套提供,主要关注检定周期(第五章)!

第二章 压力表的主要分类·概念

一、按精确度等级划分,压力表主要分为精密压力表和一般压力表:

精密压力表

精确度等级分为:0.1级、0.16级、0.25级、0.4级

一般压力表

精确度等级分为:1.0级、1.6级、2.5级、4.0级

二、建筑工程行业较多采用一般压力表,一般压力表是指精确度等级等于或低于1.0级的压力表、真空表及压力真空表。

压力表

以大气压力为基准,用于测量正压力的仪表。

真空表

以大气压力为基准,用于测量负压力的仪表。

压力真空表

以大气压力为基准,用于测量正压力和负压力的仪表。

注1:相关概念引自《一般压力表》(GB/T 1226-2017)

注2:本文所述的压力表,除非特别说明,均为一般压力表。

第三章 压力表的精确度等级

一、精确度等级的概念:

1、精确度:压力表的示值与被测量(约定)真值的一致程度。

2、精确度等级:符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的仪表的等别、级别。精确度等级通常以约定的数字或符号表示,称为等级指标。

一般压力表的精确度等级分为:1.0级、1.6级、2.5级、4.0级,对应允许误差 (按测量上限的百分数计算) 分别为 ±1%、±1.6%、±2.5%、±4%。

注1:工程上较多采用精确度等级为1.6级的压力表。

注2:压力表的精确度等级标识在仪表刻度标尺或铭牌上。

二、精确度等级的数值越小,仪表的准确度越高!

由上述可知,精确度等级的数值越小,仪表的准确度越高,两者反向相关。

三、应用要点·计算方法:

在正常的使用条件下,精确度等级的数值越小,表示测量误差越少,准确度越高。

同时,误差与量程范围相关,同一精确度的仪表,可通过压缩量程范围来减小测量误差。比如,精确度等级为1.6级压力表,当最大量程为2.5MPa时,测量误差为±2.5×1.6%=±0.04MPa。同样精确度等级的压力表,当最大量程为0.6 MPa时,测量误差为±0.6×1.6%=±0.0096MPa。

第四章 压力表量程

一、压力表的量程范围:

根据《一般压力表》(GB/T 1226-2017)规定,一般压力表的量程范围如下:

图片

二、量程选型的基本要求:

压力表的工作压力不得超过量程上限,超过量程容易导致精度下降,甚至损坏,具体要求,应符合相关规范规程的规定,以下规则供参考:

1、对于最高工作压力明确,且不会产生突发压力冲击的情形,最高工作压力不应超过压力表最大量程的3/4。比如4.2MPa(20℃)的气体灭火贮瓶,其最高使用温度50℃时的压力为5.3MPa(50℃),可认为5.3MPa为最高工作压力,可选用8MPa的压力表。

2、对于不会产生突发压力冲击的常规情形,最高工作压力不应超过压力表最大量程的2/3。

3、对于可能产生突发压力冲击的情形,应考虑压力冲击的影响,比如,在消防给水管路中,可能存在水锤冲击,规范要求如下:

《消水规》5.1.17规定:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa;

 《消水规》12.3.2规定:压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍;

需要说明的是,并非压力表量程越大越好,由前述可知,误差与量程范围相关,同一精确度的仪表,量程范围越大,相对误差也越大,为确保合适的精度,有必要选择合适量程的压力表。

三、量程选型的误区:

实际调研发现,消防水泵吸水管的压力表设置,存在较大误区:

误区1:选用真空表

由前述可知,真空表的量程范围为-0.1~0MPa,而吸水管路的日常压力均大于0MPa,因此不能选用真空表,对于吸水管路可能存在负压的情况,只能选用压力真空表。

误区2:最大量程不满足规范要求:

因为吸水管路压力较低,很多人忽略了压力表选型时的最大量程计算,甚至出现管路压力接近或超过最大量程的情况。

四、量程选型的正确方式:

消防水泵吸水管为例:

1、当吸水管路压力可能低于大气压时,比如水泵从消防水池取水等情形,宜采用量程下限为-0.10MPa的压力真空表,同时,量程上限应参考吸水管路日常最高压力确定,量程上限应考虑日常最高压力,不应低于最高压力的2倍。

示例1中,消防泵从消防水池取水,吸水管路的最高压力可能为溢流水位和吸水管路的压力差h,压力真空表的量程下限宜为-0.10MPa,量程上限应考虑日常最高压力,不应低于最高压力h的2倍。

图片

(图示1)

2、对于转输消防水泵和直接从市政管网取水的消防水泵,吸水管路压力较为复杂,应考虑最高压力情况,压力表的最大量程不应低于最高压力的2倍。

3、计算值必须满足规范最低标准要求:

根据《消水规》5.1.17规定,消防水泵吸水管压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa。因此,当按以上方式计算的最大量程小于0.7MPa时,应按0.7MPa取值,由表1可知,可取上限为0.9MPa的压力表。

第五章 压力表的定期检定

系统运行中,压力表存在疲劳损坏、精度下降等不可避免的问题,定期检定是压力表正常运行的基本保障!

压力表属于计量器具,可分为强制检定和非强制检定,常规工程中的压力表,多属于非强制检定,强制检定和非强制检定的压力表,均应进行定期检定。

一、所有压力表,均应进行定期检定:

《中华人民共和国计量法》第九条:县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具,部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具,以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的,不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法,由国务院制定。

对前款规定以外的其他计量标准器具和工作计量器具,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定。

依此,所有压力表均应进行定期检定!

二、压力表的检定周期:

工程建设中的压力表,多为弹簧管式一般压力表,适应《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》(JJG 52-2013),该规程规定:压力表的检定周期一般不超过半年。

强制性检定压力表的检定周期不应超过此规定,非强制性检定压力表的检定周期可由单位根据自身实际情况确定,本规定可作参考。

具体要求及细则,参《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》等相关规定。

第六章 一般压力表-示例

一般压力表,包括压力表、真空表和压力真空表:
1、图示1的压力表,精确度等级1.6,量程下限0MPa,上限0.6MPa。

图片

(图示1)

2、图示2的真空表,精确度等级1.6,量程下限-0.1MPa,上限0MPa。

图片

(图示2)

3、图示3的压力真空表,精确度等级1.6,量程下限-0.1MPa,上限1.5MPa。

图片

(图示3)


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

zyx562431699 2025-09-17 15:20 00 [回复]举报

受教了!!!

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防系统| 压力表-精确度、量程、检定周期!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读