消防问答 > 火灾自动报警 提问

电气火灾监控系统

电气火灾监控系统报火警原因

请写下您的回答回答

共 2 回答

李勤 25-07-07

电源监控是针对消防设备进行监控。电压欠压、过压、相序、剩余电流等相关数据进行实时监控,如果数据出现偏差主机会报警

1 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-09

电气火灾监控属于预警系统检测的是非消防设备的电气参数。所以不应报火警。但是如果在备注信息的时候备注错了,那就报火警。

规范不允许电气火灾监控探测器接入火灾自动报警的回路。只能在图形显示装置上有所显示,但不能接入火灾报警回路报火警。

所以针对备注信息及接入的回路信息你去查一下。

1 0 [回复]举报