请教大佬,GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范中的附录D是规范性还是资料性?
提 交
共 3 回答
潘天坤 25-07-14
从规范文字来说,可设置不属于应设置,属于示例推荐,不是硬性要求
这个附录D是给设计人员的一个参考设置部位,是本规范认为比较重要的一些部位,一般情况下设计可以参照设计。但是在设计单位没有参照设置的情况下,不能说违反规范要求
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-07-15
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》附录D为资料性附录,详细列举了火灾探测器的具体设置部位,涵盖33类典型场所:
牛丫头个人:
附录D虽非强制性条文,但为设计人员提供权威参考,确保探测器覆盖所有火灾风险点。如果依据《建筑防火通用规范》必须设置火灾自动报警系统的场所或建筑,,在《火灾自动报警系统设计规范》附录D列举的这些部位必须设置火灾探测器!
牛丫头提醒您注意,实际设计中还需结合《建筑防火通用规范》及GB50116正文的强制性条款执行。如果这个建筑没有设置火灾自动报警系统,那么附录D里边列举的部位也不需要设火灾探测器。
李勤 25-07-15
属于参照行的范围设置
最新问题
关闭