消防问答 > 其他 提问

新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入

新建项目,消防维保、检测、评估,应该在什么时间点介入,法律标准依据是什么?

请写下您的回答回答

共 2 回答

EHS专家-DL 25-07-17

一、消防维保介入时间及依据

    • 应在消防验收合格后立即开始,确保设施移交后即进入专业维护状态。法律依据:《中华人民共和国消防法》第十六条,要求单位对消防设施定期维护,确保完好有效‌。

二、消防检测介入时间及依据

  1. 首次检测

    • 强制要求‌:新建项目投入使用前必须完成首次全面检测,并留存检测记录备查。法律依据:《消防法》第十六条明确建筑消防设施需每年至少一次全面检测‌;《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》要求验收合格后方可投入使用‌。
  2. 检测周期

    • 日常维护:每季度进行一次系统性功能测试(如水泵启停、报警联动)‌。全面检测:每年一次,由专业机构执行,符合GB55036-2022《消防设施通用规范》要求‌。

三、消防安全评估介入时间及依据

  1. 启动条件

    • 特殊建设工程‌(如医院、商场等人员密集场所)需在投入使用前完成专项评估‌。
    • 火灾高危单位‌:依据国发[2011]46号文件,每年需进行一次消防安全评估‌。《火灾高危单位消防安全评估导则》

0 0 [回复]举报

李勤 25-07-17

项目验收、交接、投入运行后可以介入。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭