消防问答 > 建筑防火 提问

甲类厂房内设置地沟的问题

甲类液体厂房(涂装调漆间,油漆散发甲苯、二甲苯)内散发比空气重的可燃气体,设置有24小时送排风。因需要防止油品流淌,需有地沟和集水坑,地沟有格栅盖。如果盖板严密还怎么收集液体呢?不就自相矛盾了吗(是不是我对盖板严密理解错了),我的理解是满足通风需求的情况下,盖板可以不密闭。  地沟加严密盖板,地沟还能发挥作用吗,真是矛盾。

请写下您的回答回答

共 4 回答

张牙舞爪的张 22-11-21

1、防流散措施有很多种,正常情况会设置150~300mm的漫坡或台阶,地沟严密和防流散两个条件就可以同时满足。

2、现实生活中要满足密度比空气大的易燃易爆气体通风条件,正常情况下会在在底部设置机械抽风机辅助通风,普通电器设备不允许直接应用到甲乙类场所,这里就涉及一个建设成本问题,甲乙类场所一般都采用自然通风设施。

3、正常情况下盖板严密是针对甲乙类物质粉尘堆积问题;属于01级别爆炸危险性的火灾场所部位都会设置可燃气体探测报警装置等爆炸预防措施。

0 0 [回复]举报

chowah   回复: 张牙舞爪的张22-11-21

您回答的第三点,严密盖板主要针对甲乙类粉尘场所,有规范出处吗?

0 0 [回复]举报

张牙舞爪的张   回复: chowah22-11-21

0 0 [回复]举报

DWG 25-07-14

你好!请问针对这个问题,你的解决方式是什么??我设计时,也遇到了这个问题,不知道怎么处理??厂房里面又不可能不设置排水沟和低位池

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭