一二层商业网点是否可以将一二层当成一个防火分区?设置消火栓两股水柱一二层共用?

如题,比如要求两股水柱,我1楼一个,2楼1个,1楼火点借助二楼的消火栓,符合要求么

我自己问的

有的人说多层可以,高层底部的商业网点不能

有的人说多层高层都可以。

请各位老师指导

满月飞明镜 | 2025-06-14 20:37
请写下您的回答回答

回答 | 3

罗马苏丹 2025-06-15 20:55 00 [回复]举报

可以共用,商业网点面积不要超过300平米

牛丫头消防课堂 2025-06-15 23:43 00 [回复]举报

《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.15条,明确说了, 商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位。

所以一层设一个,二层设一个就行。

防火分区不是一家店铺上下层一个分区。


李勤 2025-06-16 08:05 00 [回复]举报