碳粉收集的工业管道基本识别色
发表评论: 可用不是一定
2025-09-18 09:34
-
请教一下,单个防火卷帘最大长度可以是多少米?
发表评论: 单樘防火卷帘安装洞口的结构尺寸,宽度不宜大于9000mm,高度不宜大于6000mm
2025-09-18 09:31
-
【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?
发表评论: 泵转向是否正确?管道是否有漏点?进口阀门是否打开?
2025-09-18 09:20
-
丙类厂房内洁净与非洁净区需要1h隔墙+0.6h防火门窗,那么洁净区域内的隔墙门窗是否可以普通门窗。
发表评论: 在一个防火分区内可以
2025-09-15 10:08
-
【图】住宅入户门和消火栓距离
发表评论: 12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定: 1 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用, 4 消火栓箱门的开启不应小于120°;
2025-09-15 09:59
-
单多层建筑消防车道 究竟如何设置?
发表评论: 7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
2025-09-11 09:15
-
消防安全出口标识牌
发表评论: 10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方; 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
2025-09-11 09:12
-
丁类厂区是否要做消防水池
发表评论: 4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池: 1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量; 2 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时; 3 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
2025-09-10 09:09
-
楼梯间着火,要不要启动机械加压送风系统。
发表评论: 楼梯间属于疏散通道,平时不允放可燃物
2025-09-09 09:40
-
请教各位老师,下沉式广场按多大面积什么划分防火分区?有什么依据?谢谢了
发表评论: 下沉式广场等室外开敞空间应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散,并应符合本规范第6.4.12条的规定;
2025-09-09 09:33
-
关于《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》4.1.4条第2款安全出口和疏散楼梯“独立设置”的判定咨询
发表评论: 不符合,中间楼梯会发生踩蹋
2025-09-08 10:00
-
通用规范和老规范冲突以哪个为准
发表评论: 通规,最新
2025-09-08 09:57
-
疏散总宽度是以疏散楼梯间的安全出口净宽还是以疏散楼梯间的净宽来计算?
发表评论: 5.5.18 本条为强制性条文。本条根据人员疏散的基本需要,确定了民用建筑中疏散门、安全出口与疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度。按本规范其他条文规定计算出的总疏散宽度,在确定不同位置的门洞宽度或梯段宽度时,需要仔细分配其宽度并根据通过的人流股数进行校核和调整,尽量均匀设置并满足本条的要求。 设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度
2025-09-05 09:43
-
大空间疏散与疏散走道疏散方式如何界定
发表评论: 疏散走道为疏散房间服务,疏散方向为房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯
2025-09-05 09:39
-
疏散楼梯间与汽车库连通的门采用甲级防火门,那与修车库连通的是否也要甲级防火门呢
发表评论: 6.0.3 汽车库、修车库的疏散楼梯应符合下列规定: 1 建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间,其他汽车库、修车库应采用封闭楼梯间; 2 楼梯间和前室的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启; 3 疏散楼梯的宽度不应小于1.1m。
2025-09-05 09:30
-
各位专家老师,请教一下关于房间A的疏散问题
发表评论: 双向疏散
2025-08-28 09:15
-
请问一类高层住宅下部设置的地下车库,其消防电梯前室内能否设置电井或其他开口??
发表评论: 7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定: 3 除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;
2025-08-27 09:27
-
写字楼高楼层环形公共走道占用装修成办公室区域
发表评论: 消防法第16条
2025-08-27 09:20
-
多层住宅需要设置消防车道吗?
发表评论: 通规3.4.1 工业与民用建筑周围、工厂厂区内、仓库库区内、城市轨道交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出入口附近,均应设置可通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。
2025-08-27 09:18
-
【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?
发表评论: 通规7.1.4 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定: 1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;