住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗

守望幸福 | 2025-06-14 22:25
请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-06-15 23:31 00 [回复]举报

只有风机入口处那个直接联锁停止风机。

某防烟分区的排烟防火阀不能直接联动停风机,必须全部排烟防火阀与逻辑,满足全部排烟防火阀停了,才能联动停止排烟风机。只有风机入口处那个直接联锁停止风机。

李勤 2025-06-16 08:12 00 [回复]举报

不是所有的