一是合同或检测报告明确个别项目未纳入检测范围,这种行为能否认定未按国家标准、行业标准开展消防技术服务活动?国家标准、行业标准的依据?例如,住建部门认定火灾声警报与消防应急广播未交替循环播放。单位建筑消防设施检测报告中对于此项问题划斜杆,未纳入检测范围,根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.8.6条的要求(当系统同时设有消防应急广播和火灾声警报时,两者必须采用交替循环播放模式,而非同步播放);例如,联动测试电梯不能强制停于首层。单位建筑消防设施检测报告中对于此项问题划斜杆,未纳入检测范围,根据《火灾自动报警系统设计规范》 (GB 50116-2013)第4.7.1条文件的要求(消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能),此项内容是否是检测机构必检项目。


二是执业质量尺度待明确。例如,单位场所消防正式水源电源未开通。消防技术服务机构检测的时候用的是临时水和电,住建局根据《浙江省建筑工程消防验收导则》4.5.1规定,完成经审查合格的涉及消防的各分部分中包括符合涉及要求的消防电源和水源已开通,对单位建筑消防设施检测报告合格提出疑问,检测机构按临时水、临时电给出检测结论,是否符合国家标准、行业标准?例如,开化振武体育培训有限公司室内装修工程设置开化东方综合体内,检测机构只对开化振武体育培训有限公司(300平方)进行检测,对综合体内公用消控室等核心部位未纳入检测,是否符合国家标准、行业标准?例如,2023版《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》明确重点部位进行全程录音录像,全程录音录像的标准是?比如,视频中有执业内容,但视频不能体现相关执业参数数据和某个设备该抽查比例,这种行为该如何认定?