消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防控制室远程启动排烟风机

尊敬的各位专家:在消防控制室远程启动排烟风机,受不受风机控制柜处于手动或自动状态影响?谢谢

许志强 | 2025-09-18 08:02
请写下您的回答回答

回答 | 2

罗马苏丹 2025-09-18 09:15 00 [回复]举报

一般自动状态才能远程控制

EHS专家-DL 2025-09-18 15:01 00 [回复]举报

从安全角度考虑,肯定受风机控制柜处于手动或自动状态影响,打在手动状态,理论上只能就地现场风机控制柜处打开、关闭对应风机。

关闭

关闭

手机APP下载