消防问答 > 自喷灭火系统 提问

压缩氮气瓶能否为干式自动喷水灭火系统管道提供保压能力?

目前泵房里面有压缩氮气瓶,能不能用压缩氮气瓶里的氮气去保证干式自动喷水灭火系统管道中的气压,不再单独设置稳压机器,法律条文中有相关规定吗,还是只要满足管道内的压力就可以施行,求大佬解答。

请写下您的回答回答

共 1 回答

李勤 25-07-22

1.首先干式报警阀是靠上下压力平衡保持阀板准工作状态,压力不是很高。(保持气体压力和供水管道压力平衡)

2.本身干式系统主管、支管等管路较长,气体在管道中长时间都会有略微泄露和压力衰减,如果没有稳压启泵的维持压力,这些泄露压力的积聚,最终会导致系统侧压力与供水侧压力的不平横,致使报警阀打开,管道冲水。

3.同时管道的泄露如果靠氮气瓶补充,也会使得氮气逐步消耗。


1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭