李勤 25-07-22
EHS专家-DL 25-07-22
关闭消防水池进水总管阀门,必要时开启泄压阀排水至水位低于维修位置,没必要消防水池内水抽空;拆除浮球连接臂,松开填料压盖螺母,取出残留阀杆碎片;再匹配同规格不锈钢阀杆(优先选316L材质防腐蚀),清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°)清洁阀腔并涂抹食品级润滑脂,装入阀杆后调整浮球角度(通常与水平面呈45°),分层压紧填料函:采用石墨盘根交替缠绕,确保密封性;缓慢开启进水阀,观察水位升至设计高度时浮球是否自动闭阀,检查阀杆/填料函无渗漏,测试高低水位报警装置联动正常就完成。
一般地上消防水池不纳入有限空间进行管理,对照《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》进行辨析,依据具体危险性来进行定性。
牛丫头消防课堂 25-07-22
消防水池浮球阀更换的步骤及注意事项,供你参考:
一、准备工作
关闭进水阀门:更换前需关闭消防水池的进水阀,避免水流影响操作。
排空积水:若水箱内有积水,需先排空或降低水位至浮球阀以下。
二、拆卸旧浮球阀
断开连接部件:
用活动扳手或管钳拧松浮球阀与进水管连接的螺母。
若为密封式浮球阀,需整体拆卸,注意保存垫片或密封圈。
检查损坏情况:取出旧浮球后,观察阀体内部是否锈蚀或磨损,必要时清理阀座残留物。
三、安装新浮球阀
缠绕生料带:在新浮球阀的外螺纹处逆时针均匀缠绕生料带,确保密封性。
安装注意事项:
将浮球阀对准进水口螺纹,顺时针旋转拧紧,注意磁铁方向(如有磁翻板液位计,磁铁侧朝上)。
使用扳手固定阀体基部,避免过度用力导致螺纹滑丝。
四、测试与调试
恢复供水:缓慢打开进水阀,观察浮球阀是否随水位升降正常启闭。
检查漏水:确认各连接处无渗漏,浮球无卡滞或刮擦水箱壁现象